影响变压器油击穿电压的影响因素
时间:2024-09-10 来源:科创星光
温度:当温度低于25℃时,油的击穿电压会随着温度的下降而下降;当温度低于0℃时,由于水分结冰,击穿电压会有所上升;通常在65~80℃时击穿电压最高;当温度超过80℃时,由于污染分子加速运动,击穿电压会下降。
大气压力:在实验环境中增加了大气压力的条件下,电的绝缘能力也有所提高。
水分和杂质:在含有水分的油中和漂浮的污染物存在的情况下,击穿电压会被明显地下降。
变压器油击穿电压的试验方法及标准
变压器油的击穿耐压试验通常在10-70℃之间进行,具体的步骤包括:将变压器油倒入干燥、清洁的标准油杯中,静置10分钟以消除气泡。然后以每秒3KV的速度使用油试验装置升压,直到击穿为止,并记录击穿时的电压值。进行试验5次,每次试验5分钟,取5次试验中最高和最低的电压值平均值作为最终结果。如果最高和最低电压值的差超过最低电压值的25%,则需要重做试验。
注意事项和常见问题
在进行试验时,需要注意以下几点:每次击穿后,用干净的玻璃棒轻敲电极之间,破坏新的电桥,然后让油品静置5分钟进行下一次试验。第一次试验可能因为电极表面不清洁导致数值偏低,需要进行第6次试验以取得平均值。如果5次试验的平均值逐渐上升,可能是因为油品湿度得到了改善。
本栏目部分信息来源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:18101268918
下一篇: 石油中含水的危害和以及微量水分的意义